[完成] 我剛做的衛生服務中心和敬老院的環評表,請大家幫忙看看有什么問題

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2010-11-26 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 bspy 于 2010-12-9 17:02 編輯

我才開始做環評,很多都不懂,之前求助過一次,可是很多人說的那些是對的,可是沒有用,我自己不是很懂環評,我也知道我的路很長,做的東西很亂,不然還要來請教干嗎,求助真心誠意愿意幫助的人

附件在2樓
沙發
 樓主| 發表于 2010-11-29 08:34 | 只看該作者
本帖最后由 bspy 于 2010-12-2 08:10 編輯

回復 2# 青沫


愛好者論壇提醒各位參與評審的會員與專家:為了保障評審項目上傳者的合法權益,請注意保密相關信息,嚴禁將下載的報告外泄(如上傳到其他網站或論壇等),由此帶來的不利影響與后果由外泄者承擔。詳情

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊

x

評分

參與人數 1金幣 +15 收起 理由
bspy + 15 多謝提供

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2010-11-29 08:51 | 只看該作者
個人看法,固體廢物排放標準那塊是否應該具體一下,只是說按照國家相關標準是否籠統概括了?

評分

參與人數 1金幣 +10 收起 理由
bspy + 10 積極參與討論

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2010-11-29 08:52 | 只看該作者
1、油煙沒有預測濃度;
2、危險廢物沒有量化,最好有與危險廢物處理單位簽的處理合同做為依據;

評分

參與人數 1威望 +1 金幣 +10 收起 理由
bspy + 1 + 10 積極參與討論

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2010-11-29 08:59 | 只看該作者
回復 6# huhe007


    恩,謝謝,那個建設單位在簽了,只是還沒好
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2010-11-29 09:19 | 只看該作者
感覺環境保護目標不明確,格式比較亂,環保措施還可以更詳細

評分

參與人數 1威望 +1 金幣 +10 收起 理由
bspy + 1 + 10 積極參與討論

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2010-11-29 10:35 | 只看該作者
個人意見:
1、聯系電話寫上區號
2、項目由來有點亂
3、建議“建設規模及內容”用表格形式表達出主體工程、輔助工程、公用工程、環保工程
4、與政策相符性:加上對比國家產業政策,本項目屬于鼓勵類/限制類/禁止類?
5、原有項目污染這塊,不知道你們當地是否要求對原有養老院的污染進行介紹,我是覺得在此介紹一下原有養老院的污染物的基本情況
6、周邊環境概況,應該用文字詳細描述后,附上圖進一步說明
7、聲環境質量現狀的描述是否恰當,引用2009年7月的監測資料,時隔一年,是否具有代表性
8、環境保護目標一覽表不清楚
9、固廢執行標準不明確
10、總量在“十一五”中只包括CODcr和二氧化硫。
11、廢氣的污染重點沒找到,天然氣的污染基本上沒有,項目的廢氣主要是油煙
12、廢水的核算還是按人頭和用水定額一條的核算,直接給出水量,讓人一頭霧水。
13、康復、療養部分及污染核算說清楚?
14、運營期噪聲僅依據陳述句,不能說明噪聲的影響
總結為以下幾點:
1、格式、排版問題
2、污染核算不清
3、對應問題

評分

參與人數 2威望 +6 金幣 +70 魅力 +1 收起 理由
☆ゐ心ぉ★ + 1
bspy + 6 + 70 積極參與討論

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2010-11-29 10:37 | 只看該作者
啊,補充一個,環保投資估算表好像沒有吧?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2010-11-29 10:50 | 只看該作者
厚橋衛生服務中心環評表
:焊接煙塵從頭至尾沒提出處?
油煙和污水處理站異味?
闡明項目采用的SH-60工藝處理的醫療廢水是否可以達標
醫療垃圾量化,說明其處理處置要求。
三同時一覽表中驗收標準核對一下,驗收的措施可以量化的量化
同樣缺少環保估算一覽表。
其他問題與上面的那個表一樣

評分

參與人數 1威望 +3 金幣 +40 收起 理由
bspy + 3 + 40 積極參與討論

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2011-1-25 13:22 | 只看該作者
總量控制一般都只有COD,是國家規定的雙控區的時候,就要有二氧化硫。
格式有對亂哦
還有就是項目僅是個醫療服務站,廢水是否分流,要符合實際情況。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

11#
發表于 2011-5-28 17:57 | 只看該作者
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2011-5-29 20:00 | 只看該作者
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2012-5-3 10:42 | 只看該作者
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2012-5-1 16:17 | 只看該作者
表示很遺憾,看不到報告,正好也在寫敬老院。。。。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2012-6-14 11:46 | 只看該作者
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

關閉

熱點推薦上一條 /1 下一條

2022年環境影響評價師輔導

聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

京公網安備11010502035293號

關注官方公眾號

GMT+8, 2024-11-27 16:26 , Processed in 0.077168 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表