16#
發表于 2008-10-16 15:46 | 只看該作者
仔細的看了報告,學習了,感覺編的很有條理性。有幾點意見供參考:
1、第一段中“使社會發展的必然要求”中的“使”應該是“是”吧,請核實
2、
1中建筑面積空缺那么多,不太合適吧,請考慮
3、
3中按作者的意思是采取方案一,但方案二有些不夠詳細,比如“周圍有村莊,有一定影響”,方案一也有村莊,為了便于對比,要說明有多少村莊,距離多遠
4、
質量標準表中NH3H2S應分別開來,不應在同一單元格內;地下水沒有采用污染因子,是否可以刪去?或者補充?
5、
處理工藝可行性分析里,對工藝的特點說的不少,對可行性的論證不充分
6、增加風險分析內容

評分

參與人數 1威望 +4 金幣 +50 收起 理由
bspy + 4 + 50 積極參與討論

查看全部評分

17#
發表于 2008-10-17 00:30 | 只看該作者

幾點看法供參考

1、表1污水處理工程組成表中幾個池子應交待三維尺寸或容積,在后面論證工藝可行性的時候要以此說明停留時間,證明處理效果的。
2、主要設備最好以表格的形式列出,講明數量、型號等。
3、環保投資最好詳細列表。
4、廠址選擇,最好去掉,從實際情況后二址要比一址好,光是在水保護區內就該否一址。
5、設計水質和處理標準指標少了。
6、建設起止時間,未批先建,要先處罰再審批的。
7、城區供水現狀:目前CD城區沒有統一供水設施,城區生活和其他工業用水均取地下水或提取長江水。?上面說有市政管網,現在又說沒有統一供水設施!
8、與本項目有關的原有污染情況及主要環境問題:交待一下該地塊以前是干什么的。
9、自然環境簡況,少河流、植被和生物多樣性的情況。管網建設要影響生態的。
10、環境質量與保護目標、標準大家都已講了。
11、總量不僅僅水污染物有。
12、施工期大家已經說了。管道建設土方量比較大,要講生態影響問題。
13、缺電廠接納排放水的可行性論證,主要講電廠規模,用水現狀、對水質要求,本項目排放水水質的符合性論,經濟可行性說明(這事要電廠有甜頭它才肯干呀:)),再有就是電廠非正常情況下你的水的出路。
14、長江二級陸域保護區的事要根據保護要求逐條說清楚。
15、不只污水處理的可行性要分析;同時污水處理要有每一工序處理效果表等。
16、牤牛河與長江相通,不能作為事故應急排放去向。特別是其與長江的交匯口在不在保護區內?
  天不早了,不多說了

評分

參與人數 1威望 +8 金幣 +80 收起 理由
bspy + 8 + 80 積極參與討論

查看全部評分

18#
發表于 2008-10-18 20:15 | 只看該作者
1,《惡臭污染物排放標準》排放標準應有NH3和H2S兩因子濃度標準。

2,缺少污水干管和回用管道建設對植被生態影響分析。

3,工程組成應有事故池項目。缺事故風險分析











2,

評分

參與人數 1威望 +2 金幣 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 積極參與討論

查看全部評分

19#
發表于 2008-10-20 21:17 | 只看該作者
1.P3生產設備;P4頁進水水質,出水水質用圖表表述,
2.項目由來寫的很含糊,如“AA市主城區的部分工業企業遷入CD生態工業城,CD生態工業城規模正逐步形成。工業城污水的直接排放造成城區溝渠水質惡化,不僅污染環境,破壞市容景觀,而且污水下滲直接污染地下水,威脅飲用水水源。”完全沒有關系,會讓人錯誤以為要處理工業廢水。另外項目建設說服力不夠。
3.表1中為什么那么多不算建筑面積
4.增加收集污水來源。生活污水:生活污水量及污染物濃度;生產廢水:所收集廢水的各企業名稱、廢水現有處理措施、污染物濃度。
5.建設起至時間有問題,環評報告尚未審批就已經開始建設?
6. 與本項目有關的原有污染情況及主要環境問題,開始說“沒有與之相關的原有污染情況”,后面有說現存環境問題。
7.社會簡介處說沒有環境敏感點,后邊p7頁又提出了很多環保目標。
8.聲環境質量現狀最好加上監測值
9.地表水環境質量現狀處應該設置幾個監測點,以便分析項目建成后的水質變化情況
10.新標準為《工業企業廠界環境噪聲排放標準》,文章中全部錯誤,另外標準值為阿拉伯數字,不是羅馬數字
11.聲環境質量為什么選擇2類標準,是當?shù)匾?guī)劃還是根據新《聲環境質量標準》判定的,報告中應該有所體現
12.評價適用標準中少很多內容,關于氯氣的質量和排放標準、廠界(防護帶邊緣)廢氣排放最高允許濃度,地下水標準、污水處理廠職工、生產廢水排放標準等;
13.認為應該加關于氯氣的分析評價
14.P10頁,“類比可知本工程曝氣池邊5m范圍內惡臭強度為3級~4級。”怎么類比的??
15.P10頁“廠界噪聲能達到《工業企業廠界噪聲排放標準》中Ⅱ類聲環境標準要求,即晝間小于60 dB(A),夜間小于50dB(A),因此對周圍環境不會造成較大的影響。”怎么就得出這么個結論,跟周圍環境好像沒有關系吧。
16.P11頁“廠界(處理廠正門)”沒看出跟正門有什么關系。
17.有管網建設,施工期影響應該不小,且前面提到那么多環境保護目標,這里一小段就完??
17.P12—13頁,“類比的上海某污水處理廠,天津紀莊子污水處理廠惡臭監測結果”完全沒有介紹這兩個企業與本項目有何可比性。
18.衛生防護距離不是靠嘴定的,要計算。
19.“廠址西300m外的居民區不在主導風向上;廠址東南500外的徐莊村處于污水處理廠夏季主導風向的上風向”沒看出跟你的內容有什么關系,還介紹的這么詳細。
20.P14頁地表水環境影響分析我認為應該從區域污染物削減考慮,最好能根據監測值討論污水處理廠建成后地表水質的改善情況
21.地下水環境影響分析完全沒有說服力,前面靠腦袋確定了地下水受了污染,后面再次靠腦袋得出項目建成后地下水污染減輕。
22.污泥量太小。
23.“依據國家環保局關于嚴格執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的通知(環發[2005]110號文件,北方缺水地區應實行中水回用”我沒記錯的話前面好像說這里是南方,最好找一些能達得著邊的理由。
24.最重要的一點,全文都在講廢水全部回用,電廠建設應該有污水處理廠尾水回用,符合要求。但是文中應該有回用的可行性分析,電廠能否全部回用,排放水質能否達到電廠冷卻水水質要求。
25.非正常工況環境影響分析內容很亂,且措施不明顯。

評分

參與人數 1威望 +8 金幣 +80 收起 理由
bspy + 8 + 80 積極參與討論

查看全部評分

20#
發表于 2009-3-8 22:56 | 只看該作者
結論是分析出來的,不是事先想出來的
本文來自: 安全論壇(bbs.anquan.com.cn) 詳細出處參考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... page%3D1#pid1912316
12
返回列表 發新帖
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

關閉

熱點推薦上一條 /1 下一條

2022年環境影響評價師輔導

聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

京公網安備11010502035293號

關注官方公眾號

GMT+8, 2024-11-27 17:49 , Processed in 1.135408 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表