[原創] 有關地下水評價導則,監測點布置數量的解釋——以三級評價為例

  [復制鏈接]
46#
發表于 2013-6-30 09:19 | 只看該作者
沒有淺水層的概念,只有潛水層。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

47#
發表于 2013-6-30 09:23 | 只看該作者
分層監測中的一井多管技術,不知樓主是否實際應用過,造價是否做過對比分析?技術是先進的,但工藝復雜,并且質量很難控制。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

48#
發表于 2013-6-30 09:24 | 只看該作者
回復 支持 反對

使用道具 舉報

49#
 樓主| 發表于 2013-6-30 16:36 | 只看該作者
action2011 發表于 2013-6-20 16:44
在請教樓主一下,淺水層和潛水層什么區別,在正常監測時在監測方案中我寫潛水層,專家說監測單位不知道何 ...

你寫的是非常專業的,也非常正確的,而專家所說的是通俗意義上的“潛水含水層”,“淺水層”一般稱之為“淺層水含水層”,顧名思義就是埋深"淺"的含水層,這個主要針對“深層”含水層而言,這個“淺”與“深”沒有明確意義上的區別。在環評里面,主要關注的含水層,一般情況下都應該關注“潛水含水層”,也可以稱之為“淺水層”。所以,你寫的是很專業的,也非常對的,可以給專家解釋一下!有問題再聯系!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

50#
 樓主| 發表于 2013-6-30 16:39 | 只看該作者
schenkyyx 發表于 2013-6-30 09:24
這個專家是個“磚家”

謝謝你的關注,{:soso_e113:}。我不是“專家”,更不是“磚家”!不過你能稱我為“磚家”,我還是很欣慰的!{:soso_e113:}
回復 支持 反對

使用道具 舉報

51#
 樓主| 發表于 2013-6-30 16:44 | 只看該作者
schenkyyx 發表于 2013-6-30 09:23
分層監測中的一井多管技術,不知樓主是否實際應用過,造價是否做過對比分析?技術是先進的,但工藝復雜,并 ...

分層監測的“一井多管技術”,我是在保定的一個石油類污染場地考察的時候見過有相關應運的實例,只是現在時間太久了,找照片有限費勁,不然我可以為你提供相關的照片,而我自己確實沒有實際在工程中應用過。針對這個問題,技術上我覺得難度不太大,但這個井的孔徑確實較大,可以同時放好幾個監測井管。井管的進水孔位置完全可以決定監測層位,但是具體成井過程中的技術難度我就不得而知了!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

52#
發表于 2016-8-23 10:31 | 只看該作者
不是很理解,水位監測是什么意思啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

53#
發表于 2016-12-4 10:57 | 只看該作者
一個是在同一個鉆孔中安裝兩套井管(兩個含水層)或者更多井管,分層進行止水,不同管里觀測不同水位,這樣做口徑要多大,又是如何做到分層進行止水的呢?疑惑中!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

54#
發表于 2018-7-3 22:04 | 只看該作者
感謝分享,有用的干貨。請教下一般的環境監測單位能做水位監測嗎?水文地質監測必須是地勘之類的單位做吧?