請問各位大俠:熱電廠8臺鍋爐共用2個煙囪,煙氣在線自動監控設施應安裝在2個煙囪的監測平臺上,還是安裝在離每臺鍋爐除塵器出口最近的煙道上??是安裝2臺?還是要安裝8臺呢?
沙發
 樓主| 發表于 2010-2-5 16:12 | 只看該作者
沒有人知道嗎?一般火電廠煙氣在線安裝都是在煙囪上嗎?什么情況下在每臺鍋爐除塵器的出口啊?
3#
發表于 2010-2-21 09:30 | 只看該作者
4#
 樓主| 發表于 2010-2-21 10:50 | 只看該作者
5#
發表于 2010-3-23 14:33 | 只看該作者
建議查閱《固定污染源煙氣排放連續監測技術規范》(HJ/T75-2007)
有具體要求
6#
 樓主| 發表于 2010-5-19 08:51 | 只看該作者
7#
發表于 2010-5-19 09:27 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
8#
 樓主| 發表于 2010-5-19 11:04 | 只看該作者
回復 7# luxiaotao


    對一般的重點污染源實施監控,規范中稱在每個排放設施的出口,也就是在每個除塵設施的出口安裝,那就是要在每臺鍋爐的出口煙道安裝了/??
    但以前好多是直接安裝的煙囪上的監測平臺上的。
9#
發表于 2010-6-28 16:52 | 只看該作者
個人看法,如果是監控企業的排放行為,安裝在煙道口,裝2個,如果是監控設施運轉情況,在除塵器出口,裝8個
10#
 樓主| 發表于 2010-6-30 07:57 | 只看該作者
回復 9# zcandchm


    有道理,具體問題具體分析。非常感謝!