[求助] 環評與安全的一個矛盾:儲罐圍堰高度問題

  [復制鏈接]
16#
yyjoc 發表于 2012-2-14 17:58 | 只看該作者
杲杲 發表于 2010-11-30 16:20
圍堰是為了收集泄漏物料,按照《儲 罐區防火堤設計規范》(GB50351-2005)等有關規定執行即可;
而消防廢水 ...

說的不錯!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
eiafan123 發表于 2012-3-8 17:02 | 只看該作者
易揮發性的液體圍堰的高度應是500mm,易燃液體儲罐儲罐防火堤高度1.5m。
有一丙烷丁烷儲罐,按環評要求應將消防廢水臨時儲存在防火堤內,需提高防火堤高度(從0.6提至1.5),而提高了防火堤高低則會引起烴類在圍堰底部聚集,會有不安全因素,不能滿足安全的要求,滿足了環評要求就不能滿足安全要求,請教如何解決
哈哈 怎么說來眼睛小真的很好 哈 哈哈~~~~
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
xylzz102 發表于 2012-3-9 12:41 | 只看該作者
一直是一知半解,希望這次能好好的理解一下
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
lc0001見龍卸甲 發表于 2015-2-1 16:47 | 只看該作者
回復 支持 反對

使用道具 舉報