國家環境保護總局辦公廳函
環辦函〔2007〕881號
關于高壓輸變電建設項目環評適用標準等有關問題的復函
河北省環境保護局:
你局《關于高壓輸變電建設項目環評適用標準等有關問題的請示》(冀環輻〔2007〕364號)收悉,經研究,函復如下:
一、關于高壓(超高壓)輸變電工程線路走廊的界定原則。
根據《中華人民共和國電力法》中華人民共和國主席令(第六十號)第五十三條任何單位和個人不得在依法劃定的電力設施保護區內修建可能危及電力設施安全的建筑物、構筑物,不得種植可能危及電力設施安全的植物,不得堆放可能危及電力設施安全的物品。第五十五條電力設施與公用工程、綠化工程和其他工程在新建、改建或者擴建中相互妨礙時,有關單位應當按照國家有關規定協商,達成協議后方可施工。目前高壓(超高壓)輸電線路走廊尚無明確定義。國務院頒發的《電力設施保護條例》(國務院令第239號)定義了架空電力線路保護區,設置架空電力線路保護區的目的是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活正常供電。這一區域由國家強制劃定,任何單位或個人在架空電力線路保護區內,必須遵守“不得興建建筑物、構筑物”等規定,實際上是為保護架空電力線路這一公用設施的安全,對該區域內的行為做出了限制,與環保拆遷沒有必然的關系。
二、關于輸電線下非居民區性質的養殖場、工廠或短期駐留活動的建筑物(工作場所)應執行的環評標準。
目前僅規定了4千伏/米和0.1毫特斯拉作為居民區工頻電場和工頻磁場的評價限值,即對處于輸電邊導線垂直投影線外側水平間距5米以內、邊導線最大風偏時空間距離小于8.5米以及離地1.5米高度處的電場強度超過4千伏/米或磁感應強度超過0.1毫特斯拉的居民住宅必須全部拆遷。線路經過農田時,適當增加導線對地距離,以保證農田等環境中工頻電場強度小于10千伏/米。上述限值是針對人制定的,對飼養的家禽、家畜尚無相關規定。
三、關于高壓輸電線路架設環保拆遷的依據。
環保拆遷的原則是根據《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T24-1998)中規定的輸變電電磁環境因子推薦標準值,是否滿足該標準限值來確定的。如果環評預測值超過限值,則需要采取拆遷或其他工程措施。
二○○七年十一月二十八日
主題詞:環保 環評 輸變電 請示 復函 |
|