[求助] 變電所對小區的影響

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2008-4-15 20:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
變電所對小區的影響怎么寫呢/
防護距離怎么定呢
沙發
發表于 2008-4-15 21:38 | 只看該作者
論壇內有不少輸變電的環評,可參考一下。主要是確保變出線段線路導線對地防護距離,以及變壓器輻射安全防護距離滿足要求。最終使變電所周邊環境的工頻電場強度、工頻磁感應強度控制在《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T24-1998)所推薦的4kV/m和0.1mT限值以內,無線電干擾水平控制在《高壓交流架空送電無線電干擾限值》(GB15707-1995)所規定的53dB(μV/m)限值以內。另外作為噪聲源,還應確保區域聲環境滿足《城市區域環境噪聲質量標準》(GB3096-93)2類標準要求。
3#
 樓主| 發表于 2008-4-16 05:39 | 只看該作者
謝謝envir專家哦