[求助] 有關工業園區特殊情況時標準選擇問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2008-6-10 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助:
一項目在工業園區規劃用地內,但是園區內部管網都還沒有建成的時候就要投入運營,做環評時,此項目的排水是執行二級標準還是三級標準?
剛接觸環評沒有多長時間 請大家多多指教。
沙發
發表于 2008-6-10 09:52 | 只看該作者
你在環評里面寫上2種情況撒!
1是投產前工業區管網弄好了就執行接管標準(各個接管標準不一定的,根據當地實際來定)
2是投產前工業去管網沒有弄好就要在廠區內部污水處理裝置,處理達到二級標準或者一級標準。
你把2中情況都分析下就可以了!
3#
 樓主| 發表于 2008-6-10 10:13 | 只看該作者
4#
發表于 2008-6-10 10:47 | 只看該作者
園區內部管網都還沒有建成的時候就要投入運營,做環評時,此項目的排水應執行一級標準或是二級標準,如果達不到可提出建議,在內部管網建成后再投入運營。
5#
發表于 2008-6-13 08:06 | 只看該作者
6#
發表于 2008-6-13 08:45 | 只看該作者
分以下幾步:1、管網未建成前,依據排污受納水體環境功能確定排水標準。2、待管網建成后,依據接管標準確定排水標準。3、若采取措施后,仍達不到受納水體的排污標準,報告中則明確提出待管網建成后再排。4、特殊情況,若管網接納的污水是直排,仍依據接納水體功能確定排放標準,若采取措施后達不到受納水體的標準,報告中則可否定此項目。
7#
發表于 2008-6-13 16:30 | 只看該作者
8#
發表于 2008-6-15 12:42 | 只看該作者
未建成前執行一級標準,建成接管后執行接管標準.