剛學做個房地產報告書.對地下車庫單位在地面面積汽車co排放量的計算,Q=1574,
怎么算都算不準.不知道是不是要換單位,哪位老師幫分解下面這個例子啊.先謝了!
地下車庫所需通風量可根據推薦的公式計算。全面通風所需通風量為:
L0=LM(m3/h)
L=Q/C-CO(m3/h)
單位在地面面積汽車CO排放量(mg/h•m2):
Q=ABCD/E
式中:A-車庫單位在面面積停車數;
B-汽車出入頻度(每小時出入臺數與設計容量之比),可取50~100%;
C-每輛汽車在車庫內發動機運行時間取3min;
D-汽車單位時間CO排放量,g/s。國產的桑塔汽車CO排放量為0.577g/s,進口福特汽車CO排放量0.319g/s;
E----CO排放量占總排放量的百分比,取0.89。
例:一個2000m2地下停車庫,層高3.6m(梁板折算后凈空高底3.5m),停車量45輛(按進口、國產車型各占一半計),計算全面通風量(出入頻度取0.85%)。
經用上述計算公式,計算得:
單位地面面積汽車CO排放量:Q=1574(mg/h•m2);
單位地面面積排放量:L=16.2(mg/h•m2);
通風量 L0=32400 (m3/h);
換氣次數 A≈4.8。 |
|