亚洲爆乳中文字幕无码专区网站_欧美国产日韩A在线视频_国产精品无码久久久久_国产精品亚洲专区无码蜜芽

Eiafans.com_環評愛好者

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

建設項目環評、驗收信息公示平臺
打印 上一主題 下一主題
開啟左側

[環評公示] 韓牽一二110kV線路遷改(三利中和城)工程環評簡本公示

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
lanlin7637 發表于 2016-6-24 12:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.項目概況
項目名稱:韓牽一二110kV線路遷改(三利中和城)工程
建設單位:國網北京市電力公司
建設地點:北京市房山區琉璃河鎮
建設內容及規模:
擬建韓牽一二110kV線路遷改(三利中和城)工程主要由新建韓牽一二110kV同塔雙回永久架空線路和新建韓牽110kV單回臨時架空線路組成。其中,新建110kV同塔雙回永久架空線路約2×1.8km,新建110kV單回臨時架空線路約1.8km,臨時線路在永久線路投運后拆除。
項目總投資約800萬元,其中環保投資10.6萬元,環保投資主要用于施工期環境管理、施工期臨時占地土地整治及堆土防護、施工垃圾清理外運等,本工程擬于2017年6月建成投運。
2.建設必要性
河北長潤房地產開發有限公司擬對涿州市東仙坡鎮挾河村107國道兩側地塊進行開發,現狀有韓牽一二110kV線路24#~28#塔間線路橫穿該地塊,為保證上述地塊的開發建設,對韓牽一二110kV線路24#~28#塔段線路進行遷改是十分必要的。
3.環境保護目標
經現場調查,并結合本工程輸電線路電磁環境影響的特點,確定本項目環境敏感點基本情況及保護級別見表1。
1 環境敏感點基本情況及保護級別
  
序號
  
環境敏感點名稱
與工程相對位置關系
環境影響因子
與架空線路邊導線間最近水平距離
建筑功能
建筑形式
1
養豬場大院
新建韓牽一二110kV永久架空線路線下
工頻電場、工頻磁場、噪聲
0m
看護用房、豬舍
平房、養殖大棚
2
三利中和城二期東區10#和11#樓
新建韓牽一二110kV永久架空線路西側邊導線外
工頻電場、工頻磁場、噪聲
10#
21m
在建樓房、尚未對外銷售
正在樓座基礎施工,擬建27層高樓
11#
23m
3
三利中和城二期東區施工營地
新建韓牽一二110kV永久架空線路西側邊導線外
工頻電場、工頻磁場、噪聲
2m
宿舍
一層彩鋼房
保護級別:
  
電磁環境:執行《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)中規定的以4kV/m為工頻電場公眾暴露評價標準,以0.1mT為工頻磁感應強度公眾暴露評價標準。
  
聲環境:聲環境敏感點處執行《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類,即1類標準限值:晝間55dB(A),夜間45dB(A)。
4.環境質量現狀
4.1環境空氣質量現狀
根據北京市2015年《環境狀況公報》,北京市房山區空氣中PM2.5、SO2、NO2和PM10等主要污染物的年均濃度分別為96.2μg/m3、15.6μg/m3、56.0μg/m3和112.2μg/m3。
另據北京市2016年4月空氣質量月報:“2016年4月份,北京市PM2.5月均濃度為67.8μg / m3,同比下降5.4%;其他三項大氣主要污染物PM10、SO2、NO2月均濃度分別為110.4、10.3和44.0μg / m3,分別同比下降3.4%、5.1%和4.8%。從PM2.5月均濃度看,懷柔、昌平、延慶區4月份濃度較低。從下降幅度看,通州、昌平、密云區累計同比改善幅度較大。”
4.2地表水環境質量現狀
本項目所在區域主要地表水體為挾括河,屬于大清河水系,水體功能分類為III類,根據北京市2016年4月水環境質量月報,挾括河現狀水質為V2類。
4.3地下水環境質量現狀
北京市平原區地下水質量保持穩定,立體分層監測結果顯示,深層水質較好,淺層水質較差;中北部地區水質較好,南部地區水質較差。
第一含水層組(<50m):優良、良好監測井分布面積占第一含水層組總面積的47.9%,較差監測井占48.1%,極差監測井占4.0%;第二含水層組(50~100m):優良、良好監測井分布面積占第二含水層組總面積的60.4%,較差監測井占39.5%,極差監測井占0.1%;第三含水層組(100~180m):優良、良好監測井分布面積占第三含水層組總面積的90.1%,較差監測井占9.9%;第四含水層組(180~300m):優良、良好監測井分布面積占第四含水層組總面積的98.5%,較差監測井占1.5%。超標指標主要為總硬度、錳、溶解性總固體、硝酸鹽、氨氮等。
4.4聲環境質量現狀
根據現狀監測結果環境保護目標處晝間、夜間監測值均滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類標準限值要求。
4.5電磁環境現狀
根據監測結果,工頻電場強度、工頻磁場現狀監測值各電磁環境現狀監測點處工頻電場強度和工頻磁感應強度監測值分別滿足《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)中工頻電場強度4kV/m、工頻磁感應強度0.1mT的公眾暴露控制限值要求。
5.施工期環境影響分析
本工程主要為架空線路鐵塔基礎及組立,施工期產生的環境影響主要有大氣污染、施工廢水、固體廢物、噪聲和生態影響等。
施工期對施工區采取圍擋措施,施工廢水嚴禁亂排,固體廢物妥善處置,嚴禁夜間施工,地表開挖嚴格控制施工作業面,采取有效保護地表植被的措施,施工結束后注意場地平整和植被恢復。
施工期的環境影響是短期的,并且受人為和自然條件的影響較大,因此應加強對施工現場的管理,并采取有效的防護措施最大限度地減少施工期間對周圍環境的影響。
6.營運期環境影響分析
6.1聲環境影響分析
本工程新建架空線路采用大截面導線,可以有效降低電暈噪聲,線路金具均采用國網標準金具,提高生產加工工藝,防治尖端放電,可以有效降低線路運行噪聲,線路運行產生的噪聲較小,環境敏感點處噪聲滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類標準限值要求。
6.2電磁環境影響分析
通過對現狀運行的架空線路的類比監測,并對架空線路結合理論計算預測,本工程新建架空線路產生的工頻電場強度可以滿足4kV/m的評價標準、工頻磁感應強度可以滿足0.1mT的評價標準。
6.3環境敏感點電磁環境影響分析
本工程建成后新建架空線路沿線環境敏感點處的工頻電場強度滿足4kV/m標準限值要求,環境敏感點處的工頻磁感應強度滿足0.1mT標準限值要求。
7.選線合理性分析
本項目選線符合北京市城市規劃,符合房山區電網規劃。
8.結論
韓牽一二110kV線路遷改(三利中和城)工程在落實環境影響報告表提出的各項環保措施后,污染物可以達標排放,對環境的影響在可接受的范圍內。從環保角度分析,本工程的建設是可行的。
公眾對本工程有進一步的環保方面的建議可以電話聯系建設單位和環評單位,感謝您對本工程環保方面的關注和支持。
  
建設單位:國網北京市電力公司
  
  
環評單位:北京中咨華宇環保技術有限公司
  
  
聯系人:魯工
  
  
聯系人:劉工
  
  
聯系方式:80394718
  
  
聯系方式:64455260
  

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

關閉

熱點推薦上一條 /1 下一條

2022年環境影響評價師輔導

聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

京公網安備11010502035293號

關注官方公眾號

GMT+8, 2024-12-1 10:25 , Processed in 5.639351 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表