[原創] 高架橋位于地下水源保護區,是否可行?

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2010-5-20 08:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一城市高架橋,采用簡支梁和連續梁+樁基形式,現有4柱(基礎至地下10m)位于城鎮集中飲用水源(地下水,井深100m左右)一級保護區,距離為8m,請問:
1)該項目是否可行?需何部門提供支撐材料?
2)若可行,如何論證和分析項目對地下水飲用水源的影響?
3)應采取哪些可行措施予以緩減?
沙發
發表于 2010-5-20 09:31 | 只看該作者
請參照另一帖子:水廠環評重點-地下水型中的回帖,上面有相關的技術規范以及保護區的劃分、管理條例等。

原則上集中飲用水源一級防護區內禁止建設一切與取水無關的建筑。
3#
 樓主| 發表于 2010-5-20 09:42 | 只看該作者
回復 2# zhangjx_79


    就是原則上不能建這個問題,但項目初步設計都出來了,業主不想變更,只能想辦法看怎么去圓。
4#
發表于 2010-5-20 12:46 | 只看該作者
看水力聯系,地下水補給來源,項目所在地的地質情況如何,施工的深度是否會對地下水造成影響了。
讓業主做個專篇,報水利部門先批。

評分

參與人數 2金幣 +47 收起 理由
木竹禾 + 24 積極參與討論
eialiujian + 23 積極參與討論

查看全部評分

5#
發表于 2010-5-20 12:47 | 只看該作者
可以征求當地水務局和環保局的意見(書面),另外公參要做政府部門的意見,視情況再開展環評。

評分

參與人數 2金幣 +47 收起 理由
木竹禾 + 24 積極參與討論
eialiujian + 23 積極參與討論

查看全部評分

6#
發表于 2010-5-20 18:15 | 只看該作者
施工問題不是很大,關鍵是如果高架橋運營過程中,發生有毒有害物泄漏等風險,處置起來非常不便,很可能讓此飲用水源報廢,到時,問題就大了。此項目重點在于交通運輸對飲用水源的風險評價!建議否了此項目。

評分

參與人數 2威望 +1 金幣 +23 收起 理由
shuiwang1985 + 1 強大
eialiujian + 23

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2010-5-20 22:28 | 只看該作者
回復 6# bluesky-2586


    其實期我也有點擔心,因為是樁基,鉆孔泥漿有可能污染地下水。
    最主要的還是可不可以建。原則上是不行的。
8#
發表于 2010-5-21 08:17 | 只看該作者
回復 7# eialiujian


    建議問問環保局意見,你把相關問題與環保局溝通后,我相信環保局也怕擔責任的,他們也很可能否定,希望重新選址,或者他們也會提出需要哪些硬件材料作為附件以推脫將來可能的事故責任。

評分

參與人數 1威望 +1 金幣 +23 收起 理由
eialiujian + 1 + 23 積極參與討論

查看全部評分

9#
 樓主| 發表于 2010-5-21 08:52 | 只看該作者
回復 8# bluesky-2586


      謝謝指導,我們也打算征求環保局的意見。并要求出選址意見書或相關說明予以支撐。
10#
發表于 2010-5-21 10:02 | 只看該作者
在做水廠環評中,也碰到過這樣的問題,污水處理廠就在水廠的水源防護區內,環保局還給出了選址合理的正式文件;后來我去看廠址,結合水源防護區的規劃,給它否了。

最后建設單位另外提供了幾個廠址,從中選了一個;并征求當地水務局、環保局的意見,出具了書面意見,終于搞定項目環評。

評分

參與人數 1威望 +1 金幣 +23 收起 理由
eialiujian + 1 + 23 寶貴的經驗!

查看全部評分

11#
 樓主| 發表于 2010-5-21 10:05 | 只看該作者
回復 10# zhangjx_79


    你這個項目明顯沖突,否定理由充分。
    但是高架橋這個東西,要是不發生環境風險,其實也沒什么,所以我也為難,想給他圓個場,卻又遇到原則問題。
12#
發表于 2010-5-21 10:45 | 只看該作者
難呀,
樁基施工對地下水源的污染也挺大的;
運營期,高架橋如果在城內還可以,不會讓油罐車、危險品運輸車上橋;如果在城外的高架橋,風險就很大了,萬一造成危險物品的外泄水源地有可能報銷。另外,雨水收集排放系統也是個問題。

如果不可行就只能另外選線,或者把最近的水井報廢,以縮減其形成的一級保護區范圍。

評分

參與人數 2金幣 +58 收起 理由
木竹禾 + 24 熱心解答問題
eialiujian + 34 積極參與討論

查看全部評分

13#
發表于 2010-5-24 15:50 | 只看該作者
個人認為這種項目原則上是不可行的,最好能建議業主進行避讓。如果存在某些方面的原因的話,可以征求環保審批部門的意見,如果審批部門沒有意見的話,在報告中做好相關措施就行,尤其應該注意的是危險品的運輸問題。

評分

參與人數 1金幣 +45 收起 理由
eialiujian + 45 謝謝指導。

查看全部評分

14#
發表于 2010-5-31 16:00 | 只看該作者
禁止建設,想打擦邊球都沒辦法,LZ還是不要碰這個燙手的山芋!

評分

參與人數 1金幣 +34 收起 理由
eialiujian + 34 謝謝你的指點

查看全部評分

15#
發表于 2010-5-31 22:59 | 只看該作者
感覺建設不可行,如果有各部門出的支撐材料,樓主可以給出各部門的建議并結合其進行分析說明,但是一定要說明兩點:一是可能會產生的影響一定要分析到,二是建議業主重新選址,規避該保護區后項目建設可行,還有就是一定要注意為自己以后推脫責任做好伏筆!

評分

參與人數 1威望 +1 金幣 +34 收起 理由
eialiujian + 1 + 34 謝謝你的良諫。

查看全部評分

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

關閉

熱點推薦上一條 /1 下一條

2022年環境影響評價師輔導

聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

京公網安備11010502035293號

關注官方公眾號

GMT+8, 2024-11-28 23:54 , Processed in 0.093989 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表